09.05.2014, 11:20
Ich möchte das Thema noch einmal aufgreifen: Regler haben unbestreitbare Vorteile gegenüber Schwellwerten. Auch wenn ich jetzt die Erklärung verstehe, vielleicht können Sie trotzdem mal darüber nachdenken, ob nicht ein Verhalten analog der Ausgänge (Relais ein > Sollwert, Relais aus bei < Sollwert - Proportionalbereich) möglich und sinnvoll ist, jedenfalls bei neuen / zukünftigen Modulen.
Das momentane Verhalten ist ja ganz einfach parametrierbar, einfach den Proportionalbereich auf LCN 1 setzen. Mit dem aktuellen Verhalten nimmt man dem Installateur viele Freiheiten und zwingt ihn, sich eine adäquate Lösung zu ertricksen.
Gruß
Florian
Das momentane Verhalten ist ja ganz einfach parametrierbar, einfach den Proportionalbereich auf LCN 1 setzen. Mit dem aktuellen Verhalten nimmt man dem Installateur viele Freiheiten und zwingt ihn, sich eine adäquate Lösung zu ertricksen.
Gruß
Florian