Ausgänge in Abhängigkeit überwachen
#4
Also,

LED 11 leuchtet wenn A2 Aktiv
LED 11 leuchtet wenn A1 & A2 Aktiv
LED 12 leuchtet wenn A1 Aktiv & A2 nicht aktiv

So habe ich es herausgelesen. Und das sehe doch ganz simpel aus, oder ?

LED 11 leuchtet immer, wenn A2 aktiv ist, egal in welcher Kombination.
LED 12 leuchtet nur, wenn A1, aber nicht A2 aktiv ist, also schaut LED 12 auf eine Summe aus A1 und nichtA2

Leider können wir die Funktionen nicht im Tastermodul programmieren, da der WYT360 ja alle LEDs anzeigt.
Also bauen wir gleich im zweiten Modul eine übersichtliche Funktion auf. Im Beispiel ist das Modul mit den Ausgängen M22, das mit der Logik M33.


Wir lassen einige LEDs auf die Ausgänge schauen, um die notwenigen Informationen für die Summen zu haben.
Wir brauchen: A2 an, A2 Aus, A1 an
   



Dann Programmieren wir die Summen in diesem Modul
Summe 1 für A1
Summe 2 für A1 und nichtA2
   
Die Summe 1 sieht eigenlicht sinnlos aus, ermöglicht uns aber einen übersichtlichen Gesamtstil


Und nun können wir im Anzeigemodul, wo der Taster dran ist, sagen:
   
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team