#4
Hallo,

ich habe letzte Woche wieder mal ein 784 verbaut und mußte fest stellen, dass der T-Port verschwunden war und dafür eine zusätzliche Klemme für 0-10V eingebaut wurde. Leider ist die Bega Beschreibung mehr schlecht als recht...

Ich gehe mal davon aus das die 0-10V und Dali nun separat ausgeführt werden. Was wir noch in einer andren Beschreibung eines Bega-Moduls aufgefallen ist, dass die 0-10V als SELV ausgewiesen werden. Stimmt das. Ist nun endlich der N weg vom Minus des 0-10V Signals?

Außerdem wollte ich fragen ob evtl. die 0-10V Spannung vom Modul irgendwie abgeglichen werden kann, da ich bei einer Lüftungsanlage nur bis zu vorletzten Stufen regeln kann. Es scheinen die 10V nicht raus zu kommen. Nehme ich ein AO1R geht Stufe 1-8, beim 784 nur Stufe 1-7.

Vielen Dank vorab.

Chris
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
Bega 784 - von Sven - 17.11.2014, 12:39
Bega 784 - von BK - 17.11.2014, 14:08
[Kein Betreff] - von Sven - 17.11.2014, 20:44
[Kein Betreff] - von Chris - 22.02.2015, 12:12
[Kein Betreff] - von CHRIS! - 25.02.2015, 20:43
SELV - von BK - 26.02.2015, 09:04