GVS 4.0 & COM Ports
#3
Ich hab da mal einen neuen Thread draus gemacht, da es ja nichts mit dem Download der GVS 4.0 zu tun hat, und daher leicht übersehen wird.


Ich fürchte, wir können das Problem noch nicht ganz nachvollziehen.

Wenn Sie den LCN-PK vom Kundenrechner abziehen und an Ihr Programmiernotebook anstecken, ändert sich an dem COM-Port des GVS-Rechners nichts. Es hängt zwar die Hardware nicht dran, aber der Port bleibt ja vorhanden. Die LCN-GVS behält ja die Verbindung zur COM-Schnittstelle, müsste dann aber den Bus Offline melden, bis der LCN-PK wieder am Rechner steckt. Tritt das Problem wirklich auch beim LCN-PK auf ?

Beim LCN-PKU ist es etwas anders, da verschwindet tatsächlich der Port beim Abziehen, und erscheint wieder beim erneuten anstecken. Bitte prüfen Sie doch einmal, ob nach dem Anstecken der Com-Port (USB) wieder im Gerätemanager des LCN-GVS Servers erscheint.

An der LCN-PRO kann es ja nicht liegen, der Kundenrechner bekommt ja von der LCN-PRO auf Ihrem Rechner nichts mit, Sie stecken ja den Koppler zwischen den Rechnern um.

Das beste wäre natürlich, in der Verteilung einen LCN-K3 nachzurüsten, und sich dann beim Kundeneinsatz vor Ort dort mit Ihrem eigenen LCN-PKU einzustecken, dann kann auch die Kunden-GVS und Ihre LCN-PRO parallel laufen. Die zwei LCN-PK(U) sind in diesem Fall kein Problem.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team

H.Szlopsna
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
GVS 4.0 & COM Ports - von Sven - 30.06.2016, 21:57
[Kein Betreff] - von Sven - 14.07.2016, 21:45
[Kein Betreff] - von HSZ - 15.07.2016, 11:02
[Kein Betreff] - von LuckyLPA - 15.07.2016, 20:56
[Kein Betreff] - von Gast - 16.07.2016, 05:56
[Kein Betreff] - von LuckyLPA - 16.07.2016, 08:04
[Kein Betreff] - von Sven - 18.07.2016, 14:12

Gehe zu: