11.11.2016, 14:12
Zitat:Ich sgae es zwar nicht gerne aber auch bei mir ist eine LeitungEs mag sein, dass es bei Ihnen zufällig funktioniert. Wenn Sie jedoch das Wissen über die Funktion und den durch Störungen zeitweise auftretenden Problemen hätten, die wir haben, würden Sie es nicht tun. Vor allen dann nicht, wenn Sie es bei einem Kunden tun, und nachher, wenn es nicht funktioniert, auf Gewährleistung und Ihre Kosten alles umbauen müssten.
über die 50cm am T8 angeschlossen und damit keine Probleme. :whistling:
Wir erlauben es definitiv nicht, da wir wissen, dass es nicht sicher funktioniert. Wir haben schon einige Fälle gehabt, wo es gemacht wurde, und die Anlage lief dann nicht stabil. Nachdem die verlängerten T8 abgebaut waren, liefen diese Anlagen dann zuverlässig. Meist treten Symptome auf, dass das betreffende Modul nicht mehr reagiert, die grüne LED entweder dunkel bleibt, oder dauerleuchtet. Es können aber auch ganz andere Effekte auftreten. Und wenn Sie einige Wochen verbracht haben, weil es undefinierte Funktionen durch falsche Befehle im Bus gab, und sich der verlängerte T8 als Ursache herausstellte, dann tun auch Sie es nicht mehr.
Die Probleme müssen auch nicht sofort auftreten. Aber was ist, wenn ein Kunde z.B. nach 5 Jahren LCN die Idee hat, nun in seinem Haus eine Solaranlage nachzurüsten, und die verlängerten T8 dann mit den Oberwellen der Wechselrichter nicht klarkommen. Ein verantwortungsvoller Elektriker wird so eine Installation nicht durchführen.
Wie gesagt, es kann funktionieren, aber es muss nicht. Und es macht keinen Sinn, wenn ein Elektriker hier etwas riskiert, und nachher einen unzufriedenen Kunden hat, der dann schimpft, dass LCN-System taugt nichts. Daher unsere dringende Bitte, betreiben Sie ein LCN-System nicht außerhalb der Spezifikationen, die wir als Hersteller vorgeben. Wir haben gute Gründe für solche Angaben.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team
H.Szlopsna
H.Szlopsna