11.11.2018, 14:29
Moin Chri,
ich (meine Meinung) würde das Wendeschütz beim Schütz belassen - inkl. der Verriegelung und einem Überstromrelais.
De Ansteuerung kann dann (mit beliebiger Logik) problemlos auch über 2 LCN-Relais erfolgen (ggf. ist auch dort noch die Motorverriegelung "Rollladen" möglich).
Mein Grund: die Relais am LCN schalten niemals wirklich gleichzeiitig, ein Schieberegister bringt da immer ein paar Millisekunden Verzögerung - manche Motoren mögen das nicht. Am LCN-Modul lässt sich dann aber auch noch problemlos eine Störmeldung vom Überstromrelais etc. auswerten.
Grüße, Uwe
ich (meine Meinung) würde das Wendeschütz beim Schütz belassen - inkl. der Verriegelung und einem Überstromrelais.
De Ansteuerung kann dann (mit beliebiger Logik) problemlos auch über 2 LCN-Relais erfolgen (ggf. ist auch dort noch die Motorverriegelung "Rollladen" möglich).
Mein Grund: die Relais am LCN schalten niemals wirklich gleichzeiitig, ein Schieberegister bringt da immer ein paar Millisekunden Verzögerung - manche Motoren mögen das nicht. Am LCN-Modul lässt sich dann aber auch noch problemlos eine Störmeldung vom Überstromrelais etc. auswerten.
Grüße, Uwe