Raffstore-Steuerung mit Windsenor WIH
#8
Moin Martin,
hierzulande sind solche Böen völlig normal und gerade sie zerstören dann auch Rollos und Raffstores. Man muss also prinzipiell schon bei der ersten Böe reagieren sonst läuft man Gefahr, dass es "zu spät" ist.
Was dann (evtl. mit ein paar 'Kniffen') möglich wäre: den Zustand vor der Boe/hochfahren speichern (Tipp: auch Relais werden in Lichtszenen gespeichert) und nach einer sicheren Wartezeit (Timer von 1Sek. bis 45 Tage sind ja möglich) wieder abrufen. So würden sich die Rollos dann z.B. nur 1mal/Stunde bewegen.
Evtl. muss dafür auch nur der Timer für den "Windalarm" höher eingestellt werden.

Grüße, Uwe
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
RE: Raffstore-Steuerung mit Windsenor WIH - von Uwe - 09.12.2018, 14:44