02.07.2019, 09:20
O.K. ist ein bisschen blöd formuliert.
Mit dem Relais meinte ich das Statusrelais. Die Ausgänge vom Modul schalten natürlich nach den 70s ab.
Für die "Fahr-Stopp-Fahr"-Geschichte habe ich den Kurzbefehl auf ein virtuelle Relais (UM) gesetzt.
Bei "1/Lang" Hochfahren
Bei "0/Los" Stopp
Fährt der Rollo in Endanschlag, kommt nicht mehr der Los-Befehl. Somit muss ich beim nächsten Mal 2x drücken.
Ich hoffe, dass es jetzt verständlicher sind.
Vielen Dank.
Mit dem Relais meinte ich das Statusrelais. Die Ausgänge vom Modul schalten natürlich nach den 70s ab.
Für die "Fahr-Stopp-Fahr"-Geschichte habe ich den Kurzbefehl auf ein virtuelle Relais (UM) gesetzt.
Bei "1/Lang" Hochfahren
Bei "0/Los" Stopp
Fährt der Rollo in Endanschlag, kommt nicht mehr der Los-Befehl. Somit muss ich beim nächsten Mal 2x drücken.
Ich hoffe, dass es jetzt verständlicher sind.
Vielen Dank.