21.07.2024, 11:07
(18.07.2024, 15:56)LuckyLPA schrieb: moinMoin Carsten, bei den Modulen steht 50/60Hz im Waschzettel. Meine Frage ist, nur ob das ein 50Hz oder 60Hz ist, oder ob 53Hz innerhalb der Spezifikation ist.
mit der Frequenz wird nur der interne Timer gefüttert. Ich tippe eher darauf, dass dein WR keinen sauberen Sinus erzeugt und somit auf dem N lustiges passiert. Das sehe ich häufig bei Anlagen, wo der WR einen Schaden hat. Betrifft meist nur einige und nicht alle Module.
Ob der Sinus im Backupbetrieb sauber ist, könnte man nach einem Blick mit einem Oszilloskop mit einer Klirrfaktormessung prüfen (sollte 3% IMO nicht deutlich überschreiten).
Falls 53Hz ein Problem für LCN wäre, brauche ich über eine Einbeziehung von Kreisen mit LCN in Ersatzstromkreise nicht mehr nachzudenken.
Liest jemand von der Hotline mit? Sind 53Hz innerhalb der Spezifikation der LCN Module?
VG Thomas
___________________________________________________________
LCN seit 2001