Themabewertung:
  • 232 Bewertung(en) - 2.7 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BMI sperren
#2
Zitat:Habe ich da irgendwo ein Denkfehler drin? 

Ja !

Der BMI ist ein Binäreingang. Wenn ein Binäreingang ausgelöst werde, wird die entsprechende Taste im Modul betätigt. Wird die Taste gesperrt, wird Sie auch nicht mehr betätigt. Der Binäreingang ist jedoch weiterhin aktiv. Ein komplettes Sperren des Binäreingangs ist nicht möglich. Wemm auch die Taste gesperrt ist, so kann z.B. weiterhin eine LED auf den Sensor schauen, und über die Logik Funktionen auslösen.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team

H.Szlopsna
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
BMI sperren - von sashman76 - 06.03.2018, 22:04
RE: BMI sperren - von HSZ - 07.03.2018, 08:04
RE: BMI sperren - von sashman76 - 07.03.2018, 09:08
RE: BMI sperren - von HSZ - 07.03.2018, 09:26
RE: BMI sperren - von sashman76 - 07.03.2018, 09:45
RE: BMI sperren - von MatthiasUlrich - 07.03.2018, 11:46
RE: BMI sperren - von sashman76 - 07.03.2018, 13:31
RE: BMI sperren - von MatthiasUlrich - 07.03.2018, 13:37
RE: BMI sperren - von HSZ - 07.03.2018, 14:34
RE: BMI sperren - von MatthiasUlrich - 07.03.2018, 15:24
RE: BMI sperren - von HSZ - 07.03.2018, 15:38
RE: BMI sperren - von sashman76 - 07.03.2018, 18:38