Sonnenstandsabhängige Rollladensteuerung und doppeltes Auslösen
#2
Moin Sascha,
ohne dass ich jetzt selbst die TD lese ...

Eine "Wölkchensteuerung" (egal ob Temperatur und/oder Lichtwert) würde ich immer über ein virtuelles Relais machen. Solche Relais kannst du problemlos auch in jeder Visu anzeigen und dort im Zweifel auch mal zum testen 'von Hand' auslösen.
Solange du dann nicht ein ständiges "Statuskommando wiederholen" für das Relais aktivierst, wird das Kommando auch nur bei entsprechenden Statusänderungen ausgelöst.
Die Wiederholung der Licht/Temperaturwerte kannst du nur mit höherer Hysterse oder STV (Verzögerung aufheben bei 'Umkehr' nicht vergessen) verzögern. Wobei es dem Relais (von oben) dann egal ist, wie oft es eingeschaltet wird (da darf halt kein 'Rollo hoch/runter' direkt auf dem Schwellwert drauf sein).
Theoretisch kannst du dann die Schaltkommandos vom virtuellen Relais auch noch mal verzögern (daran denken: nur 1 STV-Timer pro Tastentabelle) - ausprobieren, ich halte das nur bedingt für sinnvoll.

Grüße, Uwe