#4
Ich habe 30...35min als Helligkeitsintegrationszeitkonstante Wink als einen gängigen Wert langfristig erprobt. 

Das Mehrfachauslöseproblem bei Sonne(+Temperaturschwellwert) kann man übrigens sehr gut mit dem Positionskommando ("RelPos")verwenden. Ein Rolllladen auf Position 170 bewegt sich nicht wenn man ihm noch 3x sagt dass et die Position 170 anfahren soll.
BS4+Relaismodule sind nötig und für neuere Motoren könnte sich die Firma Issendorff mal etwas bewegen, Vorschläge gab es schon.

Ohne "RelPos" geht es wie Uwe schon erwähnte über Schattenrelais, oder meine bevorzugte Version: Sende Taste, auf die Taste steht wo der Rollladen hin soll.  Mit
http://b-forum.f-be.de/index.php?title=M...tsteuerung geht das in Näherung auch ohne BS4 und ist eine Mehrfachauslösung auch schadlos, mit Gruppenkommandos auch mit "RelPos" in Modulen mit BS4 kombinierbar

Viele Grüße und viel Erfolg damit - Thomas