Hallo,

das einfachste wird es sein, wenn man periodisch alle 5 min einen virtuellen Ausgang (Treppenhaustimer mit 6 min) einschaltet.
Von dem Treppenhaustimer, benutzt man das Statuskommando des virtuellen Ausgangs, um den Ausgang 1 in M7 einzuschalten.

z.B. Taste D1 LOS wird ausgelöst, wenn kein Kommando (Treppenhaustimer) mehr vom M12 kommt. Auf LOS programmiert man dann einfach Ausgang 1 ein und auf KURZ/LANG Ausgang 1 aus.
   
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
Überwachung von Modulen im Programm - von Gast - 17.07.2018, 15:12
RE: Überwachung von Modulen im Programm - von SB - 17.07.2018, 15:29
RE: Überwachung von Modulen im Programm - von Gast - 18.07.2018, 05:44