09.11.2018, 00:22
Moin Christian,
eigentlich solltest du im Bus-Monitor vor der Meldung 0% auch noch ein Kommando sehen, welches diesen Zustand ausgelöst hat. Dann siehst du auch den Sender - evtl. die Visu?
Ansonsten: kontrolliere die Laufzeiten der Module. Machen sie da evtl. einen Reset?
Grüße, Uwe
eigentlich solltest du im Bus-Monitor vor der Meldung 0% auch noch ein Kommando sehen, welches diesen Zustand ausgelöst hat. Dann siehst du auch den Sender - evtl. die Visu?
Ansonsten: kontrolliere die Laufzeiten der Module. Machen sie da evtl. einen Reset?
Grüße, Uwe