#9
Hallo Martin,
lass über den Windalarm einen virt. Ausgang mit Treppenlicht 40 min. schalten.
Mit dem Status des Ausgangs sperrst du das RUNTER-Kommando.

So fährt bei der ersten Böe HOCH und sperrt RUNTER.

Sind in den folgenden 40 min. weitere Böen verlängert sich die Sperrzeit.
Sind mind. 40 min. Ruhe schaltet der virt. Ausgang AUS und entsperrt die RUNTER-Taste.

Bert