Vielen Dank. Ich habe ein neues Modul erhalten und die Sache ist geklärt:

Bei Verwendung eines Festspannungsnetzteils mit höherer Spannung (in meinem Fall 24V) kommt es beim Betrieb ohne Vorwiderständen an den
Konstantstromquellen im Modul zu sehr hohen Verlustleistungen, die zur Überlastung des Modules führen.

Daher in solchen und ähnlichen Fällen Vorwiderstände verwenden. :!: