Bewegungsmelder an Tastenumsetzer - Kurzzeitimpuls für LANG-Kommando
#6
(13.06.2019, 07:06)LuckyLPA schrieb: Moin.

Was Jürgen meint ist die Entprellzeit, was aber nix mit der Lang-Erkennung zu tun hat. In deinem Screen kannst du die Erkennung der Langfunktion bei Tasterbetrieb einstellen 0,3~1,0 Sek.
Meine Empfehlung wäre den BT4H als Binärsensor zu konfigurieren und den Buschwächter auf 5-10Sekunden (Keinen Impulsbetrieb).
Bietet dann die Vorteile, dass man zum Einen eine sichere Erkennung von Bewegung erhält und zum Anderen die Bewegung auch visualisieren kann und man kann den Status auch wiederholen.  (Geht im Tasterbetrieb nicht)

mfg Carsten

PS: Die Erkennung Lang kommt bei ca 0,8~1,0 sek bei Binär.

Carsten, vielen Dank!
Mit der Frage, ob Binärsensor oder Tasterbetrieb habe ich mich auch schon beschäftigt... Nur so ganz den Unterschied erkenne ich noch nicht bzw. verstehe ich nicht, was Du genau meinst mit "Bewegung visualisieren".
Ich dachte, dass es so funktioniert:
  • Tasterbetrieb:
    Bei Erkennung einer Bewegung sendet der Bewegungsmelder einen Impuls (1 Sekunde) und würde damit das Kommando Lang auslösen (vermutlich direkt gefolgt von Los)
  • Binärbetrieb:
    Bei Erkennung einer Bewegung schaltet der Bewegungsmelder 5-10 Sekunden "an" - der Eingang am BT4H steht also auf "1" und das Lang-Kommando wird ausgelöst - bei Abfall des Signals direkt gefolgt von Los.
    Besteht die Bewegung noch, wird wieder der Impuls gesetzt bzw. der Bewegungsmelder schaltet erneut 5-10 Sekunden...
Wo ist da genau der Unterschied? Oder habe ich einen Denkfehler... stehe da irgendwie auf dem Schlauch.

(13.06.2019, 07:14)HSZ schrieb: Erkennung Tastenfunktion lang
Das LCN unterscheidet kurzes und langes Drücken. Die Zeit, nach der ein Tastendruck nicht mehr als "kurz", sondern als "lang" gewertet wird, kann in drei Stufen eingestellt werden:
 
Kurz = 0,3 sec.
Mittel = 0,5 sec.
Lang = 0,8 sec.


Stammt aus der Hilfe der LCN-PRO. Ich weiß, Hilfe benutzt niemand.....

Vielen Dank! Ich habe tatsächlich auch in der Hilfe gesucht - jedoch nicht lange oder vermutlich an der falschen Stelle ;-)
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
RE: Bewegungsmelder an Tastenumsetzer - Kurzzeitimpuls für LANG-Kommando - von tpixx - 13.06.2019, 08:16