25.11.2019, 11:58
Moin Klaus,
schon "eigenwillig" - wobei ich aktuell auch noch einen ähnlichen Fall in einer ~5 Jahre alten Anlage habe. Den muss ich mir aber noch mal vor Ort ansehen ...
Da die Kommandos im Busmonitor für mich richtig sind kannst du eigentlich nur noch die Hardware prüfen. Was zeigen denn die LED am R8H an? Wird dort auch die richtige Betätigung angezeigt? Wenn dem so ist kann auch ein (oder mehrere) Relais defekt sein - da würde dir dann die Hotline weiterhelfen.
Dass die Flachbandkabel vom R8H richtig auf den Ports stecken hast du doch sicherlich schon geprüft, oder? Die lösen sich auch ab und an mal - das würden dir aber die (fehlerhaften) LED-Anzeigen dann auch zeigen.
Grüße, Uwe
schon "eigenwillig" - wobei ich aktuell auch noch einen ähnlichen Fall in einer ~5 Jahre alten Anlage habe. Den muss ich mir aber noch mal vor Ort ansehen ...
Da die Kommandos im Busmonitor für mich richtig sind kannst du eigentlich nur noch die Hardware prüfen. Was zeigen denn die LED am R8H an? Wird dort auch die richtige Betätigung angezeigt? Wenn dem so ist kann auch ein (oder mehrere) Relais defekt sein - da würde dir dann die Hotline weiterhelfen.
Dass die Flachbandkabel vom R8H richtig auf den Ports stecken hast du doch sicherlich schon geprüft, oder? Die lösen sich auch ab und an mal - das würden dir aber die (fehlerhaften) LED-Anzeigen dann auch zeigen.
Grüße, Uwe