^

Themabewertung:
  • 270 Bewertung(en) - 2.85 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
LCN-SHD -> Anschluss an 0-10V Ausgang löst FI aus
#3
Hallo Carsten,

vielen Dank für die schnelle Antwort! Allerdings hängen beide am gleichen RCD. Das Problem ist, das SHD erzeugt die 10V gegen Masse. Die CWL misst die 10V gegen Erde. Verbinde ich beide, schließe ich Masse mit Erde kurz, was ein Problem für LCN darstellt, da Masse die 2.Datenader für den Bus ist.
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
RE: LCN-SHD -> Anschluss an 0-10V Ausgang löst FI aus - von Payback - 07.01.2020, 18:21

Gehe zu: