Themabewertung:
  • 141 Bewertung(en) - 2.87 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kühldecke Regelung Mischventil
#1
Hallo 

ich habe mal eine Frage zu folgender Problematik mit einer Klimaanlage mit Kühldecken.

Die Anlage ist wie folgt aufgebaut. 
   

Ich möchte aktuell den Vorlauf der Kühldecken auf 20°C regeln.
Über das Mischventil, welches derzeit über einen LCN Regler läuft(Linear), wird der Vorlauf und der Rücklauf gemischt.
Da jedoch mein Vorlauf von der Kältemaschine schwankt, regelt das Mischventil natürlich hin und her und mein Sollwert von 20°C schwankt dementsprechend.
Was wiederum dazu führt, dass die Kältemaschine Ihre produzierte Kälte nicht los wird und abschaltet.
Das folgende Diagramm zeigt das sehr deutlich.

   

Was meint Ihr, könnte ich hier tun um eine bessere Regelung zu erreichen und gleichzeitig die Kältemaschine konstant laufen zu lassen bzw. besser auszunutzen.
Habt Ihr eventuell ähnliche Erfahrung gemacht und könnt mir hier vielleicht ein paar Tipps geben.

Vielen dank vorab für eure Hilfe
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
Kühldecke Regelung Mischventil - von Andreas - 10.08.2020, 09:13