03.12.2020, 15:39
Hier nun meine Lösung, wie man die Heizung sperren kann, bei schnellem Temperaturabfall und nach x Minuten wieder entsperren.
Var3 = Ist-Temperatur
Var4 = Mittelwert(Var3) mit 32 samples
Var5 = Formel: Var3 x -1 + Var4 (die auszuwertende Differenz muss positiv sein, damit man die Schwellwerte nutzen kann)
Schwellwert Quelle = Var5 mit Hysterese 2
Schwelle 1-1 = 3 (entspricht 0,3 °C)
Bei Überschreitung Sende Taste Xy (Wenn also die Ist-Temperatur um 0,3°C gegenüber dem Mittelwert abfällt, wird die Heizung gesperrt)
Danke nochmals an Herrn Szlopsna für den super Tipp!
Taste Xy = Sperre Regler und Sende Taste Xz in 90min
Taste Xz = Entsperre Regler
Var3 = Ist-Temperatur
Var4 = Mittelwert(Var3) mit 32 samples
Var5 = Formel: Var3 x -1 + Var4 (die auszuwertende Differenz muss positiv sein, damit man die Schwellwerte nutzen kann)
Schwellwert Quelle = Var5 mit Hysterese 2
Schwelle 1-1 = 3 (entspricht 0,3 °C)
Bei Überschreitung Sende Taste Xy (Wenn also die Ist-Temperatur um 0,3°C gegenüber dem Mittelwert abfällt, wird die Heizung gesperrt)
Danke nochmals an Herrn Szlopsna für den super Tipp!
Taste Xy = Sperre Regler und Sende Taste Xz in 90min
Taste Xz = Entsperre Regler