R8H kurz ohne Funktion.
#1
Hallo liebes LCN-Team.

Ich hatte gestern einen mir nicht erklärbares Problem.

Ich habe ein SH Modul mit der Seriennummer 170212 mit einen R8H Block in Betrieb genommen.

Nach ein paar Stunden funktionierte die Relais nicht mehr.

Es schalteten zwar die Kontroll-Led`s aber nicht die Relais am Relaisblock.

Ich unterbrach die Spannungsversorgung des R8H (nicht des SH) für ca. 10 sec. -> keine Änderung

Dann unterbrach ich noch mal und hab auch den P-Port abgezogen und siehe da, es funktionierte wieder.

Wie ist das möglich, und kann dieses Problem wieder mal auftauchen?

Danke,

Thomas
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
R8H kurz ohne Funktion. - von STT - 12.01.2014, 13:37
[Kein Betreff] - von HSZ - 13.01.2014, 08:13