Themabewertung:
  • 142 Bewertung(en) - 3 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BT4H für Schwimmersteuerung Kanalisationspumpe
#12
Hallo Christoph & @all,

Datei erhalten. Du schreibst es sind 3 BT4H angeschlossen.

Wie sind die DIP Schalter Stellungen der drei BT4H? ich vermute
  • 1x Stellung 1 (DIP aus, aus) Tastenumsetzer A1 bis AA4
  • 1x Stellung 2 (DIP ein, aus) Binärsensor B1 bis B4
  • 1x Stellung 4 (DIP ein, ein) Binärsensor B5 bis B8
Es sind jedoch nur auf 4 B-Tasten (B1, B5, B6, B7) Befehle hinterlegt, LEDs und Logik werden nicth verweddet, eigentlich ist ein der drei BT4H überflüssig.

Was ist noch alles am I-Port angeschlossen?

T-Port unbelegt?


Der BT4H ist spezifiziert lt. Waschzettel
"Einsetzbar bei allen Modulen ab Firmware 170212 (Baujahr 2013"

Dein M155 (SH+) ist 15A3... mit Firmware 140C0D, die BT4H sind auch nicht in der I-Port Peripherie in der lp3 enthalten. (vorhanden wird angezeigt: B3I/BMI/GBL)

@all - deswegen zuerst die Frage in die Runde: Lt. Waschzettel ist das Modul zu alt. Werden die BT4H bei dieser Firmware trotzdem korrekt erkannt und als B3I/BMI/GBL angezeigt, oder stimmt da etwas nicht? 

VG Thomas
___________________________________________________________
LCN seit 2001
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
RE: BT4H für Schwimmersteuerung Kanalisationspumpe - von tom-1 - 01.03.2021, 13:30

Gehe zu: