01.03.2021, 13:30
Hallo Christoph & @all,
Datei erhalten. Du schreibst es sind 3 BT4H angeschlossen.
Wie sind die DIP Schalter Stellungen der drei BT4H? ich vermute
Was ist noch alles am I-Port angeschlossen?
T-Port unbelegt?
Der BT4H ist spezifiziert lt. Waschzettel
"Einsetzbar bei allen Modulen ab Firmware 170212 (Baujahr 2013"
Dein M155 (SH+) ist 15A3... mit Firmware 140C0D, die BT4H sind auch nicht in der I-Port Peripherie in der lp3 enthalten. (vorhanden wird angezeigt: B3I/BMI/GBL)
@all - deswegen zuerst die Frage in die Runde: Lt. Waschzettel ist das Modul zu alt. Werden die BT4H bei dieser Firmware trotzdem korrekt erkannt und als B3I/BMI/GBL angezeigt, oder stimmt da etwas nicht?
VG Thomas
Datei erhalten. Du schreibst es sind 3 BT4H angeschlossen.
Wie sind die DIP Schalter Stellungen der drei BT4H? ich vermute
- 1x Stellung 1 (DIP aus, aus) Tastenumsetzer A1 bis AA4
- 1x Stellung 2 (DIP ein, aus) Binärsensor B1 bis B4
- 1x Stellung 4 (DIP ein, ein) Binärsensor B5 bis B8
Was ist noch alles am I-Port angeschlossen?
T-Port unbelegt?
Der BT4H ist spezifiziert lt. Waschzettel
"Einsetzbar bei allen Modulen ab Firmware 170212 (Baujahr 2013"
Dein M155 (SH+) ist 15A3... mit Firmware 140C0D, die BT4H sind auch nicht in der I-Port Peripherie in der lp3 enthalten. (vorhanden wird angezeigt: B3I/BMI/GBL)
@all - deswegen zuerst die Frage in die Runde: Lt. Waschzettel ist das Modul zu alt. Werden die BT4H bei dieser Firmware trotzdem korrekt erkannt und als B3I/BMI/GBL angezeigt, oder stimmt da etwas nicht?
VG Thomas
___________________________________________________________
LCN seit 2001
LCN seit 2001