BT4H für Schwimmersteuerung Kanalisationspumpe
#20
Hallo Thomas
das rechte BT4H ist in der Tat voll arbeitslos.
An den Dip Switches habe ich nie etwas geändert. - Auch ich sehe auf einem Bild, dass beim mittleren Modul die Dips auf ON, ON stehen. Heisst also Binärkontakte.
Die LED's an den Modulen checke ich noch.
Die Zuordnung der Schwimmerkontakte stimmt garantiert so. Sehe ich auch auf der DOMIQ. Und die Pumpe ( resp die ganze Steuerung ) hat gerade Schönwetter, und funktioniert seit einiger Zeit " normal ".
Das war schon immer so, dass alles klaglos lief, und dann aus heiterem Himmel : Alarm. Wenn's gut ging, hab ich den bemerkt, und habe den Schacht per Handbefehl ( DOMIQ ) abgepumpt, und gut war's : bis zum nächsten Mal.
Die Schwimmer habe ich im Januar alle ersetzt, und die Verkablung im Schacht in ein neues, wasserdichtes Gehäuse verbannt.
Dass,wie Du in der Lp3 gesehen hast, das ganze Chaos noch über weitere Taster an UP Modulen weiterverteilt wird macht's nicht einfacher. Braucht's auch nicht !
Alarmierung per andauerndem Piepston auf M9 zum Quittieren reicht vollends.

B-Tabelle : Du meinst M155 , nicht M166
Das Relais 1 schaltet die Pumpe ein. Als Sicherheitsmassnahme war die Idee, einen Timer einzuprogrammieren, damit die Pumpe nie leer läuft. Was sie leider des Öfteren tat. Und darum jeweils wider neu gewickelt werden durfte.

In der Zwischenzeit habe ich ein neues SH Modul geordert, das demnächst eintreffen sollte. Zusammen mit dem arbeitslosen BT4H Modul mal eine solide Ausgangslage :-)

liebe Grüsse
Christoph