BT4H für Schwimmersteuerung Kanalisationspumpe
#21
Hallo, 
wenn im Posting darüber meine Annahmen korrekt sind, hier mein (möglichst einfacher) Vorschlag der Änderungen als Vergleichsbild alt links - mein Vorschlag rechts.

Ich habe nur die Belegung der Taste B1 geändert und B2 belegt. Nach dem 15min Pumpenlauf nach Sensor EIN, wird der gleiche Sende Taste Verzögert (STV) Timer der B-Tabelle für 30min gestartet (B2 kurz). Sollte der Pumpenzyklus EIN/AUS vorher ablaufen, wird der gleiche STV Timer der B-Tabelle einfach überschrieben, es läuft wie bei EIN ab.
B2 kurz wiederholt die Abfrage des Binärsensors 6 (sozusagen von Flanken-getriggert auf Zustands-getriggert) nach Ablauf des STV B2. Sollte das Wasser noch über dem EIN Pegel sein, läuft die Pumpe wieder für 15min an. Anpassung der Zeiten nach Ermessen. Ist bei wiederhole Binärsensor 6 der Pegel unter EIN wird die B6 lang nicht ausgelöst, die Pumpe bleibt aus.

VG + HTH Thomas

   
___________________________________________________________
LCN seit 2001
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
RE: BT4H für Schwimmersteuerung Kanalisationspumpe - von tom-1 - 03.03.2021, 19:26