08.06.2021, 20:36
Servus Uwe,
die Anleitung kenne ich tatsächlich, aber mit meinem Laienhaften Elektroverständnis, nicht so einfach zu verstehen.
Daher habe ich mich an den folgenden Lösungssatz gewagt, allerdings noch nicht ganz mit Erfolg
Logik von BinärSensor 2 und 3 - LED 1 und 2
ALLE: TOR AUF
EINIGE: Tor 10%
KEIN: Tor geschlossen
Funktioniert bei Summe EINIGE und KEIN wunderbar, allerdings nicht bei ALLE, obwohl da die Logik greift, siehe BusMonitor.
Gibt es hierzu eventuell noch Ideen??
21:27:40:714 - M046 EG/Flur → M017 Garage/Tor Relais-Timer: 1 - - - - - - - in 1.02 Sek
21:27:41:626 - M017 Garage/Tor Relais: 1 0 0 0 0 0 0 0
21:27:41:842 - M017 Garage/Tor BinSensor 1 0 0 0 0 0 0 0
21:27:42:028 - M017 Garage/Tor Unprog.Taste B3 lang
21:27:42:154 - M017 Garage/Tor Relais: 0 0 0 0 0 0 0 0
21:27:42:340 - M017 Garage/Tor BinSensor 1 0 1 0 0 0 0 0
21:27:42:404 - M017 Garage/Tor Summenmeldung: 1: EINIGE --> Tor lüften
21:27:42:637 - M017 Garage/Tor Unprog.Taste C1 lang
21:28:11:287 ✓ M046 EG/Flur → M004 Pos.Quittung
21:28:11:329 - M046 EG/Flur → M017 Garage/Tor Relais-Timer: - 1 - - - - - - in 1.02 Sek
21:28:12:223 - M017 Garage/Tor Relais: 0 1 0 0 0 0 0 0
21:28:13:123 - M017 Garage/Tor Relais: 0 0 0 0 0 0 0 0
21:28:23:294 - M017 Garage/Tor Unprog.Taste B2 lang
21:28:23:568 - M017 Garage/Tor BinSensor 0 1 1 0 0 0 0 0
21:28:23:621 - M017 Garage/Tor Summenmeldung: 1: ALLE
21:28:23:810 - M017 Garage/Tor Unprog.Taste C1 kurz
21:28:55:091 - M046 EG/Flur → M017 Garage/Tor Relais-Timer: - - 1 - - - - - in 1.02 Sek
21:28:56:077 - M017 Garage/Tor Relais: 0 0 1 0 0 0 0 0
21:28:56:310 - M017 Garage/Tor Unprog.Taste B2 los
21:28:56:484 - M017 Garage/Tor Relais: 0 0 0 0 0 0 0 0
21:28:56:606 - M017 Garage/Tor BinSensor 1 0 1 0 0 0 0 0
21:28:56:794 - M017 Garage/Tor Summenmeldung: 1: EINIGE
21:28:56:919 - M017 Garage/Tor Unprog.Taste C1 lang
21:29:14:793 - M017 Garage/Tor Unprog.Taste B3 los
21:29:16:060 - M017 Garage/Tor BinSensor 1 0 0 1 0 0 0 0
21:29:16:294 - M017 Garage/Tor Unprog.Taste C1 los
21:29:16:497 - M017 Garage/Tor Summenmeldung: 1: KEIN
die Anleitung kenne ich tatsächlich, aber mit meinem Laienhaften Elektroverständnis, nicht so einfach zu verstehen.
Daher habe ich mich an den folgenden Lösungssatz gewagt, allerdings noch nicht ganz mit Erfolg
Logik von BinärSensor 2 und 3 - LED 1 und 2
ALLE: TOR AUF
EINIGE: Tor 10%
KEIN: Tor geschlossen
Funktioniert bei Summe EINIGE und KEIN wunderbar, allerdings nicht bei ALLE, obwohl da die Logik greift, siehe BusMonitor.
Gibt es hierzu eventuell noch Ideen??
21:27:40:714 - M046 EG/Flur → M017 Garage/Tor Relais-Timer: 1 - - - - - - - in 1.02 Sek
21:27:41:626 - M017 Garage/Tor Relais: 1 0 0 0 0 0 0 0
21:27:41:842 - M017 Garage/Tor BinSensor 1 0 0 0 0 0 0 0
21:27:42:028 - M017 Garage/Tor Unprog.Taste B3 lang
21:27:42:154 - M017 Garage/Tor Relais: 0 0 0 0 0 0 0 0
21:27:42:340 - M017 Garage/Tor BinSensor 1 0 1 0 0 0 0 0
21:27:42:404 - M017 Garage/Tor Summenmeldung: 1: EINIGE --> Tor lüften
21:27:42:637 - M017 Garage/Tor Unprog.Taste C1 lang
21:28:11:287 ✓ M046 EG/Flur → M004 Pos.Quittung
21:28:11:329 - M046 EG/Flur → M017 Garage/Tor Relais-Timer: - 1 - - - - - - in 1.02 Sek
21:28:12:223 - M017 Garage/Tor Relais: 0 1 0 0 0 0 0 0
21:28:13:123 - M017 Garage/Tor Relais: 0 0 0 0 0 0 0 0
21:28:23:294 - M017 Garage/Tor Unprog.Taste B2 lang
21:28:23:568 - M017 Garage/Tor BinSensor 0 1 1 0 0 0 0 0
21:28:23:621 - M017 Garage/Tor Summenmeldung: 1: ALLE
21:28:23:810 - M017 Garage/Tor Unprog.Taste C1 kurz
21:28:55:091 - M046 EG/Flur → M017 Garage/Tor Relais-Timer: - - 1 - - - - - in 1.02 Sek
21:28:56:077 - M017 Garage/Tor Relais: 0 0 1 0 0 0 0 0
21:28:56:310 - M017 Garage/Tor Unprog.Taste B2 los
21:28:56:484 - M017 Garage/Tor Relais: 0 0 0 0 0 0 0 0
21:28:56:606 - M017 Garage/Tor BinSensor 1 0 1 0 0 0 0 0
21:28:56:794 - M017 Garage/Tor Summenmeldung: 1: EINIGE
21:28:56:919 - M017 Garage/Tor Unprog.Taste C1 lang
21:29:14:793 - M017 Garage/Tor Unprog.Taste B3 los
21:29:16:060 - M017 Garage/Tor BinSensor 1 0 0 1 0 0 0 0
21:29:16:294 - M017 Garage/Tor Unprog.Taste C1 los
21:29:16:497 - M017 Garage/Tor Summenmeldung: 1: KEIN