Regler sperrt nicht richtig
#1
Hallo, 
Habe jetzt einen Problem bei Upp mit neuste FW. 
Habe UPP wegen Firmware Fehler getauscht bekommen. Alles 1zu1 in das neue Modul übertragen, und merke dass der Regler nicht sperrt. 
Habe folgendes herausgefunden. Wenn ich nur sperre dann ist alles gut. Wenn ich noch "Sende Wert an Ziel" auswähle, dann wird es nicht gesperrt und sogar Ziel relais eingeschaltet werden, obwohl ich 0% setze
Bitte um Hilfe. 
Wie es aussieht ist es bei mir überall wo ich Module ausgetauscht hab. Vorher hatte alles funktioniert 
Danke 
Grüß
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
Regler sperrt nicht richtig - von Artur1990 - 10.06.2022, 20:09
RE: Regler sperrt nicht richtig - von Artur1990 - 10.06.2022, 22:37
RE: Regler sperrt nicht richtig - von Uwe - 11.06.2022, 09:33
RE: Regler sperrt nicht richtig - von Artur1990 - 11.06.2022, 13:40
RE: Regler sperrt nicht richtig - von Uwe - 11.06.2022, 13:52
RE: Regler sperrt nicht richtig - von Artur1990 - 11.06.2022, 14:00
RE: Regler sperrt nicht richtig - von Uwe - 11.06.2022, 14:08
RE: Regler sperrt nicht richtig - von Artur1990 - 11.06.2022, 14:20
RE: Regler sperrt nicht richtig - von Uwe - 11.06.2022, 14:21
RE: Regler sperrt nicht richtig - von Artur1990 - 11.06.2022, 15:25
RE: Regler sperrt nicht richtig - von Uwe - 11.06.2022, 16:38
RE: Regler sperrt nicht richtig - von Artur1990 - 11.06.2022, 21:57