^

Themabewertung:
  • 66 Bewertung(en) - 2.59 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Fragen zur BS4 Positionierung, Jalousiepositionierung und Sperre Relais
#1
Hallo LCN Hotline und alle Mitleser,

die gleichzeitige Verwendung von "Sperre Relais" und der BS4 Positionierung in einem Modul ist ja offenbar nicht möglich:

Beispiel: Relais Sperre Soft M19 Relais 5 (Positionierung aktiv, Rollladen an Relais 1 bis 4):

    Meldung:      "Seg 0 Mod 19: Sperre Relais: - - - -  1 - - -"
    Busmonitor: "LPRO Konflikt mit programmierter Einstellung".

  1. Funktioniert die neuere Jalousiepositionierung (nur nach Zeit, BS4 nicht nötig) und die Sperre Relais gleichzeitig in z.B einem SHS Modul ab FW 1E0B1E?
  2. Funktioniert die Jalousiepositionierung (z.B. für 2 Jalousien/Rollläden auf Relais 1 bis 4) und Sperre Relais (soft, total, entsperre) z.B. für die Relais 5 bis 8 in einem Modul?
  3. Muss für die Jalousiepositionierung ein Relais angeschlossen sein, oder werden die Statuskommandos (wenn aktiviert) C-Tabelle auch ohne angeschlossenes Relais ausgegeben?
  4. Wenn so funktioniert, ist eine bestimmte Beschaltungsreihenfolge zu beachten? (z.B. ist R2H mit Sperre Relais 1 und 2 für andere Lasten, Relais 3 bis 8 für drei Jalousien/Rollläden mit Jalousiepositionierung in einem Modul möglich?
  5. Funktioniert die BS4 Positionierung (z.B. für Rollladen an Rel 1 bis 4) und die Jalousiepositionierung (z.B. Rollladen an Rel 5 bis 8) in einem Modul?

Danke.

Viele Grüße - Thomas
___________________________________________________________
LCN seit 2001
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
Fragen zur BS4 Positionierung, Jalousiepositionierung und Sperre Relais - von tom-1 - 24.06.2022, 16:32

Gehe zu: