21.07.2022, 18:38
Das musste ich wohl selber testen, wenn auch die LCN Hotline auch nicht antworten mag/kann. Keine Garantie auf meine Ergebnisse, vielleicht habe ich auch nur alles falsch gemacht... getestet mit SHS Firmware 1F0715
- Funktioniert die neuere Jalousiepositionierung (nur nach Zeit, BS4 nicht nötig) und die Sperre Relais gleichzeitig in z.B einem SHS Modul ab FW 1E0B1E?
ohne BS4 Positionierung - ja
- Funktioniert die Jalousiepositionierung (z.B. für 2 Jalousien/Rollläden auf Relais 1 bis 4) und Sperre Relais (soft, total, entsperre) z.B. für die Relais 5 bis 8 in einem Modul?
siehe 1., ja
- Muss für die Jalousiepositionierung ein Relais angeschlossen sein, oder werden die Statuskommandos (wenn aktiviert) C-Tabelle auch ohne angeschlossenes Relais ausgegeben?
keine Relais-Statuskommandos über Befehle "Jalousiepositionierung setze Höhe xy%, Motor x x x x", es geht nur direkt über angeschlossene Relais
- Wenn das so funktioniert, ist eine bestimmte Beschaltungsreihenfolge zu beachten? (z.B. ist R2H mit Sperre Relais 1 und 2 für andere Lasten, Relais 3 bis 8 für drei Jalousien/Rollläden mit Jalousiepositionierung in einem Modul möglich?
Wenn man das mit direkt angeschlossenen Relais macht und die BS4 Positionierung nicht einschaltet, konnte ich diesbezüglich keine weiteren Einschränkungen feststellen
- Funktioniert die BS4 Positionierung (z.B. für Rollladen an Rel 1 bis 4) und die Jalousiepositionierung (z.B. Rollladen an Rel 5 bis 8) in einem Modul?
ja (überraschenderweise)
___________________________________________________________
LCN seit 2001
LCN seit 2001