Hallo,
ich will an meiner "alten" LCN Anlage aktuelle LED-Leuchtmittel betreiben und dimmen.
Das LCN-SH+ hat die FW 100714, SN 100714-CC4C.
LED-Leuchtmittel: OSRAM LED SUPERSTAR 3W G9, dimmbar.

Den Ausgang habe ich auf "Dimmer" gestellt, die verwendete Kennlinie "Halogen" ist vorgegeben.
Die Kennlinie lässt sich nicht ändern und einen Offset kann ich nicht einstellen.
Hat das mit der alten Modul-FW zu tun?

Die Dimmer-Bedienung habe ich jetzt auf den Tasten-Langdruck mit dem Kommando "Ausgang" und der Aktion "UMschalten, Rampe 6 Sek" parametriert.
Da die LEDs erst ab etwa 50% zu leuchten beginnen, ist das keine angenehme Dimmer-Bedienung (zuerst fast 4 Sek dunkel, dann ein sehr nichtlineares Ansprechverhalten der LED wegen der Halogen-Kennlinie).
Gibt's dafür eine geschicktere Lösung?  
(den Modul-Neukauf habe ich bisher der Kosten wegen gescheut)

Und noch eine Frage zur Installation:
Die LED-Leuchtmittel hängen jetzt direkt am LCN-SH. 
Zum UPP habe ich gelesen: "UPP nie ohne FI1 benutzen beim Dimmen"
Muss ich für das SH etwas beachten? Ruiniere ich mir sonst (langfristig) die LEDs?