17.01.2023, 09:32
Moin Denis,
Das sieht mir doch sehr nach einer fehlerhaften Konfiguration der DALI-EVG aus.
Ich stelle die nur noch mit einer "DALi-Maus" von Tridonic ein nachdem ich mal feststellen musste, dass mit SDH, DIH &Co. nicht alle notwendigen Einstellungen bei allen Treibern verfügbar sind.
Zur DALI-Stromversorgung bei der Konfiguration ist das NDH übrigens bestens geeignet und deutlich preiswerter wie das vergleichbare Tridonic-Teil.
Grüße, Uwe
(16.01.2023, 20:29)dema schrieb: Auch das Prüfen der Dali Treiber mit einem NDH zeigte mir das die ID´s noch da waren.Wie prüfst du denn mit einem NDH deine Treiber?
Das sieht mir doch sehr nach einer fehlerhaften Konfiguration der DALI-EVG aus.
Ich stelle die nur noch mit einer "DALi-Maus" von Tridonic ein nachdem ich mal feststellen musste, dass mit SDH, DIH &Co. nicht alle notwendigen Einstellungen bei allen Treibern verfügbar sind.
Zur DALI-Stromversorgung bei der Konfiguration ist das NDH übrigens bestens geeignet und deutlich preiswerter wie das vergleichbare Tridonic-Teil.
Grüße, Uwe