Moin,
jetzt muss ich auch mal meinen Senf dazugeben ...

Ich vermute sehr, dass die Datenader nicht am "passenden" RCD ist. Im 'normalen' Betrieb funktioniert das (meistens) ...

Mein Tipp: GT10+NUI abziehen und vom Modul mal die Lichtszenen auslesen - das erzeugt auch 'mal eben' 100 Anfragen an das Modul (auch wenn die Lichtszenen nicht genutzt werden). Löst er dann auch aus, Datenaderanschluß prüfen.

Und ja, ich habe solche Fehler auch schon "stundenlang" gesucht. Vor allem wenn man das nicht selbst verdrahtet hat muss man erst mal finden "was der Kollege sich da gedacht hat".

Grüße, Uwe