(02.03.2023, 20:09)LCNJürgen schrieb: 1-Polige RCDs: Maximal 2 Stromkreise
3-Polige RCDs: Maximal 6 Stromkreise
Frage: Hängt das nicht auch davon ab, welchen RCD man einsetzt? Also 40A oder 60A etc. Zusätzlich gab es mal die Aussage, dass wenn ein vorgeschalteter SLS einen kleineren Sicherungswert hat als der max. Wert eines RCD, kann man auch mehr als 6 LS pro RCD anschließen (3 Phasen System).
Also SLS mit 35A, RCD 40A. 9 LS 16A am RCD macht dann pro Phase 48 A max. Da bei Überschreitung hier der SLS mit 35 A als weitere Schutz vorgeschaltet ist, wurde es zumindest früher mal geduldet. DIN ist ja nur eine Norm.