LCN-NUI löst RCD (FI-Schutz) aus
#18
(02.03.2023, 19:12)Uwe schrieb: Moin,
jetzt muss ich auch mal meinen Senf dazugeben ...

Ich vermute sehr, dass die Datenader nicht am "passenden" RCD ist. Im 'normalen' Betrieb funktioniert das (meistens) ...

Mein Tipp: GT10+NUI abziehen und vom Modul mal die Lichtszenen auslesen - das erzeugt auch 'mal eben' 100 Anfragen an das Modul (auch wenn die Lichtszenen nicht genutzt werden). Löst er dann auch aus, Datenaderanschluß prüfen.

Und ja, ich habe solche Fehler auch schon "stundenlang" gesucht. Vor allem wenn man das nicht selbst verdrahtet hat muss man erst mal finden "was der Kollege sich da gedacht hat".

Grüße, Uwe

Hm, muss ich morgen mal testen.

Ich habe mich heute nochmal auf Ursachenforschung begeben. Wenn ich den GT10D und NUI an ein anderes Modul (UPS/UPP) anschließe, löst der RCD nicht aus. Ich habe auch ein GT12 an das fragliche UPS (wo der GT10D normalerweise angeschlossen ist) gehängt und auch das ließ sich problemlos auslesen.
Der GT10D bzw. das UPS spricht ein SH2+ in der UV an und wenn ich das auslese, löst der RCD auch aus.
Ich habe mal ein Foto vom RCD gemacht, wo die Verkablung hoffentlich gut zu sehen ist (L1,L2,L3,N und keine Datenleitung). Wie gesagt, dass ganze ist dreimal so verbaut.

Also gehe ich davon aus, dass wie Ihr schon geschrieben habt, der RCD wegen zuviel "Datenverkehr" auf dem N auslöst, der nicht über das RCD lief.


Angehängte Dateien Thumbnail(s)
   
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
RE: LCN-NUI löst RCD (FI-Schutz) aus - von HSZ - 01.03.2023, 11:59
RE: LCN-NUI löst RCD (FI-Schutz) aus - von Uwe - 02.03.2023, 19:12
RE: LCN-NUI löst RCD (FI-Schutz) aus - von TiMatrix - 04.03.2023, 18:18
RE: LCN-NUI löst RCD (FI-Schutz) aus - von Uwe - 04.03.2023, 13:55

Gehe zu: