15.08.2023, 15:08
Hallo,
ich habe eine 13 Jahre alte LCN-Installation, und möglicherweise ist mein Wissen darüber etwas eingerostet.
Dieses Installation beinhaltet unter anderem eine Fußbodenheizung, deren Stellventil am Ausgang 1 des Moduls 11 hängt. Der Temperatursensor hängt am Modul 12. Die Programmierung ist:
Ich würde es daher mit der folgenden Lösung versuchen:
Modul 12:
Würde das so funktionieren oder gibt es eine bessere Lösung?
Grüße
Daniel
ich habe eine 13 Jahre alte LCN-Installation, und möglicherweise ist mein Wissen darüber etwas eingerostet.
Dieses Installation beinhaltet unter anderem eine Fußbodenheizung, deren Stellventil am Ausgang 1 des Moduls 11 hängt. Der Temperatursensor hängt am Modul 12. Die Programmierung ist:
- Modul 12: Regler -> Ziel -> Ausgang 3 von M11
- Modul 11: Tabelle D3: Ziel M11, kurz: Ausgang 1 EIN, lang Ausgang 1 AUS
Ich würde es daher mit der folgenden Lösung versuchen:
Modul 12:
- Regler -> Ziel -> Ausgang 3 von M12
- Tabelle D3: Ziel M11, kurz: Ausgang 1 EIN, lang Ausgang 1 AUS
Würde das so funktionieren oder gibt es eine bessere Lösung?
Grüße
Daniel