2 Heizkreise an einem UPP
#2
Moin Daniel,
ich sehe den Sinn der Statuskommandoprogrammierung über den 3. (virtuellen) Ausgang noch nicht wirklich.
Es kann aber sein, dass die 'alten' Module sich da "angestellt" haben - dann bleibt auch für den zusätzlichen HK nur ein ähnlicher Umweg über ein weiteres Modul.


Für mein Verständnis müsste das eigentlich genauso funktionieren, wenn der reale Ausgang als 'Schalter' eingestellt ist. Dann kann der auch direkt vom Regler angesprochen werden.

Neuere Module haben bei den Einstellungen für den Ausgang dann auch noch PWM (PulsWeitenModulation) verfügbar - damit werden werden die Stellantriebe dann 'dimmbar'.

Grüße, Uwe
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
2 Heizkreise an einem UPP - von DanielR - 15.08.2023, 15:08
RE: 2 Heizkreise an einem UPP - von Uwe - 15.08.2023, 16:24
RE: 2 Heizkreise an einem UPP - von DanielR - 15.08.2023, 21:04
RE: 2 Heizkreise an einem UPP - von HSZ - 21.08.2023, 08:20
RE: 2 Heizkreise an einem UPP - von DanielR - 02.09.2023, 16:28