08.03.2024, 08:55
Moin,
auch bei mir hat die Glaskugel da einen Sprung ...
Grundsätzlich: Schwellwerte werden nur einmalig beim über- und/oder unterschreiten ausgelöst. Man kann sie aber wiederholen.
Bei mehreren/vielen Modulen würde ich versuchen die Module in eine Gruppe zu fassen und Lichter ggf. auch über Lichtszenen zu schalten.
Bei 12 Lichtern kann es (auch abhängig von HW/FW) schon mal vorkommen, dass auch Kommandos "verschluckt" werden. Die Module verarbeiten i.d.R. nur 5 Kommandos/Sek., wenn man da einige Kommandos (z.B. über 'sende Taste') in andere Module 'auslagert' wird es zwar etwas unübersichtlich, aber meist funzt das besser (weil ja jedes Modul 'sicher' 5 Kommandos schickt).
Viel Erfolg beim probieren - ansonsten bitte mehr Infos ...
Grüße, Uwe
auch bei mir hat die Glaskugel da einen Sprung ...
Grundsätzlich: Schwellwerte werden nur einmalig beim über- und/oder unterschreiten ausgelöst. Man kann sie aber wiederholen.
Bei mehreren/vielen Modulen würde ich versuchen die Module in eine Gruppe zu fassen und Lichter ggf. auch über Lichtszenen zu schalten.
Bei 12 Lichtern kann es (auch abhängig von HW/FW) schon mal vorkommen, dass auch Kommandos "verschluckt" werden. Die Module verarbeiten i.d.R. nur 5 Kommandos/Sek., wenn man da einige Kommandos (z.B. über 'sende Taste') in andere Module 'auslagert' wird es zwar etwas unübersichtlich, aber meist funzt das besser (weil ja jedes Modul 'sicher' 5 Kommandos schickt).
Viel Erfolg beim probieren - ansonsten bitte mehr Infos ...
Grüße, Uwe