Themabewertung:
  • 210 Bewertung(en) - 2.71 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Regler für Relais
#1
Die LCN Module können mit den Reglern auch Relais ansteuern. Dabei haben sie die für mich unverständliche Eigenschaft, in der Mitte des Proportionalbereichs bei Abweichung von 1 (LCN Wert) zu schalten. Der Proportionalbereich lässt sich also nicht als Hysterese verwenden, auch haben die anderen Werte keinen direkten Bezug zur gewünschten Funktion. Bestimmt gab es in der Anfangszeit gute Gründe (technische?) dafür. Inzwischen sind die Module so mächtig geworden, dass das eigentlich nicht mehr nötig sein sollte.

Ich lagere die Hysterese auf einen Ausgang aus, was aber bedeutet, dass man Regler und Ausgang "wiederholen" muss, falls man das Signal auffrischen will.

Gibt es einen guten Grund, Relais in der Mitte des P-Bereichs zu schalten (vielleicht ist es einfacher, wenn man es versteht) oder wäre eine Änderung bei der Relaisansteuerung vielleicht eine Option für zukünftige Module? (eventuell auch als Option parametriebar)

Gruß
Florian
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
Regler für Relais - von Beleuchtfix - 11.02.2014, 13:32
[Kein Betreff] - von HSZ - 11.02.2014, 14:26
[Kein Betreff] - von Beleuchtfix - 11.02.2014, 15:11
RE: Regler für Relais - von pal - 15.02.2014, 12:01
[Kein Betreff] - von Uwe - 16.02.2014, 12:15
[Kein Betreff] - von pal - 16.02.2014, 12:54
[Kein Betreff] - von LuckyLPA - 16.02.2014, 15:19
[Kein Betreff] - von pal - 17.02.2014, 12:35
[Kein Betreff] - von Beleuchtfix - 09.05.2014, 11:20
[Kein Betreff] - von HSZ - 15.05.2014, 11:00
[Kein Betreff] - von Beleuchtfix - 15.05.2014, 12:19