upp - Schaltleistung
#2
Hallo,

die Angaben in der Installationsanleitung sind sowohl im Schalt- wie auch im Dimmbetrieb einzuhalten. Für den Betrieb von EVGs ist eventuell folgender Hinweis aus der Installationsanleitung wichtig:

Beim Anschluss von Leuchtstofflampen ist deren großer Blindstrom zu beachten, der die anschließbare Leistung etwa halbiert.

Auch der Einschaltstrom, der bei EVGs hoch sein kann, ist zu beachten

es ist für Überströme von bis zu 150A für 10ms zugelassen.

Problematisch ist es hier zugegebener Weise meist, vom EVG-Hersteller entsprechende Informationen zu erhalten.

Auf die Problematik mit dem Blindstrom wird auch hier hingewiesen:

je 300VA (cos φ=1) bei massiven Wänden, je 150VA bei voller Wärmedämmung, siehe Seite 4. Befindet sich ein LCN-FI1 oder LCN-NU16 in der gleichen UP-Dose, verringert sich die max. Leistung um 1/3. je 1kW max.10s

Also, zusammengefasst:

- Einschaltstrom beachten, maximal 10ms, 150 V
- 300 VA (150VA, wenn gedämmt) maximale Leistung, dabei auch eventuellen Blindstrom mit einbeziehen, bei Bedarf kompensieren
- Im Zweifel, wenn nur geschaltet werden soll, überlegen, ob eine Kombination LCN-UPS mit LCN-R1U oder LCN-UPP mit LCN-R2U die bessere Wahl wäre
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team

H.Szlopsna