Themabewertung:
  • 214 Bewertung(en) - 2.62 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bu4L und S0
#2
Ja, in diesem Bereich tauchen immer wieder Verständnissproblem auf. Also versuchen wir mal eine Erklärung:

Die Zähler geben Impule ab, ein Stromzähler z.B. 1000 Impulse/kWh (oder 2000 oder... siehe Zählerbeschriftung). Es passiert also nichts anderes, als das dieser Zähler immer, nachdem 1W verbraucht wurde, ein Impuls ausgibt. Diese Impulse zählt der LCN-BU4L, und der Zählerstand des LCN-BU4L entspricht dann dem Stand des Stromzählers (Umrechnung mit der Zählerkonstanten beachten !). Hier wird nicht gemittelt, es handelt sich einfach um die "verbrauchte Strommenge" in kWh. Zusätzlich möchten wir auch gerne die augenblicklich entnommene Leistung (in kW oder W) wissen. Diese Information gibt eine S0-Schnittstelle eigentlich nicht aus, lässt sich also gar nicht abfragen.

Daher bedienen wir uns eines kleinen Tricks.

Der LCN-BU4L misst den Abstand zwischen den Impulsen. Nehmen wir an, wir nehmen eine Leistung von 1000 Watt auf. Dann haben wir in einer Stunde 1kWh verbraucht. Der Zähler hat dann in einer Stunde 1000 Impulse geliefert. Da eine Stunde 3600 Sekunden hat, hat der Zähler also alle 3,6 Sekunden einen Impuls geliefert.
Also, wenn der Abstand zwischen zwei Impulsen 3,6 Sekunden beträgt, dann entnehmen wir im Augenblick eine Leistung von 1000W aus dem Netz. Beträgt die Augenblickliche Leistungsaufnahme 100 W, verbrauchen wir in einer Stunde 100 Wh, der Zähler liefert pro Stunde 100 Impule, es kommt alle 36 Sekunden ein Impuls. So können wir anhand des Abstandes von zwei Impulsen die augenblicklich entnommene Leistung bestimmen.

Daran sehen wir leider auch den Nachteil dieser Methode. Bei 100 W und einenm Zähler mit 1000Impulsen/kWh können wir überhaupt nur alle 36 Sekunden einen Messwert ermitteln. Daher ist es sinnvoll, Zähler mit einer möglichst hohen Anzahl von Impulsen/kWh einzusetzen, wenn wir auf eine zügige Aktualisierung der Messwerte warten.

Eine genauere Messung der augenblicklichen Leistung ist über eine S0-Schnittstelle leider nicht möglich.

Also, der LCN-BU4L liefert zwei Werte,

- Den Stromverbrauch in Wh
- Die augenblicklich entnommene Leistung W
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team

H.Szlopsna
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
Bu4L und S0 - von Sven - 09.08.2013, 09:12
[Kein Betreff] - von HSZ - 09.08.2013, 10:05
[Kein Betreff] - von LuckyLPA - 09.08.2013, 21:10
[Kein Betreff] - von Beleuchtfix - 16.08.2013, 13:10
Empfehlenswerter Zähler? - von AndiH - 13.01.2014, 14:43
[Kein Betreff] - von HSZ - 14.01.2014, 10:16
[Kein Betreff] - von Kai1306 - 14.01.2014, 11:00
[Kein Betreff] - von Sven - 14.01.2014, 13:03
RE: Bu4L und S0 - von HSZ - 14.01.2014, 14:40
[Kein Betreff] - von Sven - 16.01.2014, 08:35
[Kein Betreff] - von Sven - 16.01.2014, 16:33
[Kein Betreff] - von Sven - 09.03.2014, 19:52
RE: Bu4L und S0 - von HSZ - 10.03.2014, 08:36
[Kein Betreff] - von LuckyLPA - 10.03.2014, 10:09
[Kein Betreff] - von Sven - 10.03.2014, 12:53
[Kein Betreff] - von HSZ - 10.03.2014, 13:28
[Kein Betreff] - von Sven - 10.03.2014, 14:07
[Kein Betreff] - von HSZ - 10.03.2014, 14:34
[Kein Betreff] - von Sven - 11.03.2014, 09:25
RE: Bu4L und S0 - von HSZ - 11.03.2014, 09:58
[Kein Betreff] - von Sven - 11.03.2014, 12:00
[Kein Betreff] - von G4K - 17.04.2014, 08:17
[Kein Betreff] - von HSZ - 17.04.2014, 08:59
[Kein Betreff] - von G4K - 17.04.2014, 11:20
[Kein Betreff] - von HSZ - 17.04.2014, 14:21
[Kein Betreff] - von G4K - 17.04.2014, 17:12
RE: Bu4L und S0 - von LuckyLPA - 17.04.2014, 20:38
[Kein Betreff] - von G4K - 17.04.2014, 23:02
[Kein Betreff] - von HSZ - 23.04.2014, 07:33
[Kein Betreff] - von HSZ - 07.05.2014, 07:30
[Kein Betreff] - von maddin1 - 03.11.2015, 15:00
IV/IVH und S0 - von Echo - 03.11.2015, 20:37
[Kein Betreff] - von HSZ - 04.11.2015, 09:13
[Kein Betreff] - von blitzer7630 - 04.11.2015, 10:51

Gehe zu: