17.04.2014, 14:21
Wie gewüschht, haben wir es hier getetstet.
Am Stromzähler ist ein LCN-BU4L, der Zähler macht 2000 Impulse/kWh, angeschlossen ist ein Rechner, der um die 60 Watt verbraucht
Auf dem Zähler steht derzeit 161,89 kWh
BU4L Abfrage.png (Größe: 25,42 KB / Downloads: 624)
Die Formeln aus den Ihnen vorliegenden Unterlagen lauten:
Zählerstand in kWh = [Impulsanzahl] / [Impulse/kWh]
Leistung in kW = [LCN-Wert] / [Impulse/kWh]
Also, Impulsanzahl / Impulse/kWh -> 323783 / 2000 = 161.8915, das ist der Zählerstand, siehe oben
Leistung in kW -> 127 / 2000 = 0,062 also 62 Watt. Das Verbaucht der Rechner
Sie schreiben, Sie haben nur mäßigen Erfolg. Sie bekommen nur eine Statusmeldung.
Welche Statusmeldung bekommen Sie denn ?
Sie möchten wissen, wie man zum Erfolg kommt. Dazu wäre es jetzt sehr Hilfreich zu wissen, wass Sie denn erreichen möchten. Ebenso, wie eine genaue Beschreibung des Problems weiterhelfen könnte. Leider können wir aus der Angabe ".... mit nur mäßigen Erfolg...." nicht herauslesen, was denn nun das genaue Problem ist. Daher unsere Bitte um einen Screenshot, dort würden wir vielleicht gleich sehen, was nicht klappt.
Es gibt nun mehrere Möglichkeiten, wie wir weiter helfen können:
- Sie senden uns ein Screenshot, wie der Busmonitor, den Sie bemängeln, aussieht
- Sie senden Ihre lp3 Datei ein
- Genaue Beschreibung des Problems
- Eine Beschreibung, was Sie erreichen möchten
- Ein Telefonat, wenn Sie vor Ort sind, so dass wir die Punkte gemeinsam durchgehen können
- Oder Sie senden die betroffenen Module zur Überprüfung ein
Gerne sind wir bereit, Ihnen bei Ihrem Problem zu helfen. Nur leider helfen Ihre Angaben hier noch nicht ausreichend weiter, um das Problem erfassen zu können.
Am Stromzähler ist ein LCN-BU4L, der Zähler macht 2000 Impulse/kWh, angeschlossen ist ein Rechner, der um die 60 Watt verbraucht
Auf dem Zähler steht derzeit 161,89 kWh
BU4L Abfrage.png (Größe: 25,42 KB / Downloads: 624)
Die Formeln aus den Ihnen vorliegenden Unterlagen lauten:
Zählerstand in kWh = [Impulsanzahl] / [Impulse/kWh]
Leistung in kW = [LCN-Wert] / [Impulse/kWh]
Also, Impulsanzahl / Impulse/kWh -> 323783 / 2000 = 161.8915, das ist der Zählerstand, siehe oben
Leistung in kW -> 127 / 2000 = 0,062 also 62 Watt. Das Verbaucht der Rechner
Sie schreiben, Sie haben nur mäßigen Erfolg. Sie bekommen nur eine Statusmeldung.
Welche Statusmeldung bekommen Sie denn ?
Sie möchten wissen, wie man zum Erfolg kommt. Dazu wäre es jetzt sehr Hilfreich zu wissen, wass Sie denn erreichen möchten. Ebenso, wie eine genaue Beschreibung des Problems weiterhelfen könnte. Leider können wir aus der Angabe ".... mit nur mäßigen Erfolg...." nicht herauslesen, was denn nun das genaue Problem ist. Daher unsere Bitte um einen Screenshot, dort würden wir vielleicht gleich sehen, was nicht klappt.
Es gibt nun mehrere Möglichkeiten, wie wir weiter helfen können:
- Sie senden uns ein Screenshot, wie der Busmonitor, den Sie bemängeln, aussieht
- Sie senden Ihre lp3 Datei ein
- Genaue Beschreibung des Problems
- Eine Beschreibung, was Sie erreichen möchten
- Ein Telefonat, wenn Sie vor Ort sind, so dass wir die Punkte gemeinsam durchgehen können
- Oder Sie senden die betroffenen Module zur Überprüfung ein
Gerne sind wir bereit, Ihnen bei Ihrem Problem zu helfen. Nur leider helfen Ihre Angaben hier noch nicht ausreichend weiter, um das Problem erfassen zu können.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team
H.Szlopsna
H.Szlopsna