Eigenwillige LSA & TS Sensoren...
#2
Ok, da sollten wir mal systematisch vorgehen:

- Welche Firmwareversion haben die beteiligten Module ?
- Welche Version hat die LCN-PRO ?
- Tritt das Problem auch auf, wenn nur der LCN-TS oder der LCN-LSA angeschlossen ist ?
- Ist weitere Peripherie am I-Port angeschlossen ?

Ist in dem Modul sehr viel programmiert ? Eventuell noch einmal komplett
löschen und von Hand neu programmieren, falls sich irgend etwas in der
Programmierung verhakt hat.

Im Zweifelsfall vielleicht auch mal die Programierung an die Hotline (hotline(at)lcn.de) senden, manchmal hilft es weiter, die Programmierung hier im Werk in ein identisches Modul zu schieben und damit zu testen. Ein Fehler, der hier reproduzierbar ist, ist wesentlich einfacher und schneller zu beheben.
Wäre natürlich gut, wenn dazu die Datei fehlerfrei ausgelesen wurde.

Also zunächst bitte prüfen, ob die aktuelle Version der LCN-PRO (4.72) verwendet wird, bei Bedarf bitte updaten.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team

H.Szlopsna
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von HSZ - 12.08.2013, 14:40
Eigenwilligkeit abgewöhnt... - von Schorsch - 19.08.2013, 14:03
[Kein Betreff] - von HSZ - 19.08.2013, 14:22

Gehe zu: