04.11.2014, 09:07
Zitat:ist es möglich, 2 PKU in einem Netzwerk zu betreiben?Das ist kein Problem, funktioniert.
Zitat:Für deine beschriebene Variante für die Visu an einem PKU brauchst du keine PCHK.Bei einer LCN-GVS nicht, aber es gibt auch andere Visus, die eine LCN-PCHK voraussetzen.
Zitat:bekommt die PKU nicht eine Modul ID die nicht geändert werden kann, somit wären zwei PK(U) nicht möglich.Nein, LCN-PKUs sind keine Intelligenten Bauteile, haben keine ID. Die ID kommt von der Software (LCN-GVS, LCN-PRO, Fremdkopplung) die mit dem LCN-PKU koppeln.
Zitat:Sonst wäre die PCHK ja überflüssig.Das eine hat mit den anderen nichts zu tun. Die LCN-PCHK dient dazu:
- Die Schnittstelle eines LCN-PKU in einem TCP/IP Netzwerk verfügbar zu machen
- Mit mehreren Programmen gleichzeitig auf den LCN-PKU zuzugreifen (was die Rechnerarchitektur sonst verhindert, welche immer nur eine Software an den COM-Port lässt)
- Fremdprodukte mit dem PCK-Protokoll Zugriff auf den Bus zu ermöglichen.
Zitat:An dem einen würde ich gerne einen PC o. ä. für eine Visualisierung überDas ist die ganz normale Standardanwendung. Beim Kunden läuft ein Rechner mit der Visu an einem LCN-PKU, der Elektriker bringt, wenn er kommt, seinen Laptop mit der LCN-PRO mit und hängt sich mit seinem LCN-PKU in das Netz (während die VISU weiter läuft.)
PCHK betreiben und an dem anderen (zeitweise) einen PC zum
Programmieren mit der PRO.
Zitat:Oder geht es nur über über einen PKU mit PCHK und PCHKL?Damit könnte z.B. die Visu und die LCN-PRO auf dem gleichen Rechner laufen und mit EINEM LCN-PKU auf den Bus zugreifen, dann wäre kein zweiter erforderlich. Alternativ könnte ein weiterer Rechner über TCP/IP auf den LCN-PKU zugreifen, dank der Zusatzlizenz LCN-PCHKL zusätzlich zur laufenden VISU
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team
H.Szlopsna
H.Szlopsna