11.05.2015, 07:13
Zitat:Entweder du setzt das Fehlerlevel der Leuchte auf 255/ff...Wenn der Sysfailurelevel falsch wäre, dann müsste die Leuchte aber eigentlich nicht auf Aus, sondern alle paar Sekunden auf 100%, dann zurück auf den Wert des Ausgangs gehen
Wäre gut, mal zu wissen, wie die DALI-Leuchte hier angesprochen wird.
Bei dieser Beschreibung wäre es möglich, dass die Leuchte Mitglied in einer der DALI-Gruppen 1-4 ist, jedoch nicht über ein LCN-Ausgangskommando, sondern aber über einen DALI-Befehl vom LCN-HU eingeschaltet wird. Dann wird die Helligkeit nach ein paar Sekunden auf die des entsprechenden Ausgangs zurückgesetzt und bleibt dort, da das DALI Kommando im Gegensatz zum Ausgangskommando nicht wiederholt wird.
Sicher wäre es hilfreich, einmal die LCN-DALI-Doku zu rate zu ziehen.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team
H.Szlopsna
H.Szlopsna