#8
In den LCN-Modulen wird grundsätzlich nur mit Ganzzaheln gearbeitet. Dadurch ist ein einfaches Handling der Messwerte möglich, und es wird nur wenig Rechenleistung benötigt. Eine Verarbeitung der realen Werte ist im Modul nicht erforderlich. Einzig dort, wo die Ergebnisse numerisch angezeigt werden (also GTxD und GVS) ist die reale Darstellung gefordert. Und d dort ist auch die Rechenleistung vorhanden, diese Umrechnung durchzuführen.

Die Formeln im Modul sind z.B. verwendbar, um Mittelwerte aus mehreren Sensoren zu bilden.

Die Lineare Funktion in den Displays ist eine feste, lineare Funktion, und diese Aufgabe erfüllt sie auch. Dass sich der Temperaturwert verschiebt, wenn sich das Display erwärmt, hat nichts mit der linearen Funktion zu tun. Hier verschiebt sich der Rohwert vom Sensor, dies kann eine Lineare Funktion nicht ausgleichen, da prinzipiell zunächst der Grad der Erwärmung eine unbekannte ist. Aktuelle Display korrigieren aber abhängig von gewählter Beleuchtung die Temperatur.

Trotz alle dem ist die Messung im Display in der Installation eine sehr einfache Lösung, aber naturgemäß nicht die technisch optimale, da das Display in der Regel nie dort hängt, wo ein Sensor optimal montiert sein sollte. Wer hier das Optimum herausholen möchte, ist gut beraten, einen abgesetzten Sensor zu verwenden.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team

H.Szlopsna
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von HSZ - 24.06.2015, 07:06
[Kein Betreff] - von LCNRookie - 24.06.2015, 17:27
[Kein Betreff] - von LuckyLPA - 24.06.2015, 20:18
[Kein Betreff] - von LCNRookie - 25.06.2015, 12:39
[Kein Betreff] - von tolot27 - 28.12.2015, 14:51
[Kein Betreff] - von HSZ - 04.01.2016, 15:40

Gehe zu: