3 PT1000 Thermostate an einem AD2 Eingang
#2
Hallo,

1. Der LCN-AD2 sollte damit keine Probleme haben. So lange beim Zuschalten der Betriebsspannung ein PT1000 angeschlossen ist, erkennt er den PT1000 Betrieb und gut ist es. Weitere Kalibrierungen gibt es dort nicht.

2. Die Kontakte des LCN-R2H sind für eine Mindestlast b.z.w. eine Mindestspannung ausgelegt. Diese werden beim LCN-AD2 nicht erreicht. In Folge davon werden die Kontakte des Relais mit der Zeit Oxidieren, es kommt zu Übergangswiderständen. Da die Temperaturanzeige auf Widerstandswerten beruht, wird es dort also im Laufe der Zeit zu zunehmenden Anzeigefehlern kommen.

3. Eine Weiterverarbeitung der Werte wäre sicher nicht sinnvoll, eine Anzeige aber denkbar.


Sicher klingt es nach einer interessanten Lösung, aber aufgrund von Punkt 2 würden wir diese Anwendung nicht empfehlen. Übergangswiderstände der Relaiskontakte gehen eben in die Messgenauigkeit mit ein. In Ihrem Fall hätten Sie vermutlich zwei Relaiskontakte hinter einander liegen, also noch eine Verdoppelung des Problems.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team

H.Szlopsna