1. Relais gegen solche mit vergoldeten Kontakten austauschen.
2. Wannimmer man solche Spielchen macht, sollte man die Relais "kaskadieren", d.h. so hintereinander schalten, dass IMMER ein Sensor angeschaltet ist.
AD2(-) -> rel1©
rel1® -> rel2©
rel1(A) -> PT1000 #3 -> AD2(+)
rel2® -> PT1000 #1 -> AD2(+)
rel2(A) -> PT1000 #2 -> AD2(+)
(C = Common; R = NC = Ruhekontakt, A = NO = Arbeitskontakt)
Bei alledem ist zu beachten, dass der AD2 im Pt-Modus keinen Drahtbruch erkennt, sondern bei öffnen des Schaltkreises den letzten Messwert ad infinitum ausgibt.