Fehlermeldung aus dem Protokoll zuordnen
#4
Funktionen, um eine solche Suche zu unterstützen gibt es in der LCN-GVS leider nicht.

- haben sie vielleicht noch Erinnerungen, welche Funktion das Modul erfüllte, als es noch existierte ? Daraus könnte man dann sicher zurückverfolgen wo etwas von den Modul angezeigt wurde

- haben sie auch in den Ereignissmelder geschaut ? Vielleich wurde abhängig von Relasizustand oder Binäreingang ein Ereignis ausgelöst.

- Das Relais / der Binärsensor könnte auch als Bedingung, z.B. in einer Zeitschaltuhr oder der Zugangskontrolle verwendet worden sein. Also auch dort einmal schauen.

Es muss nicht unbedingt auf einem Tableau gewesen sein, wo es verwendet wurde. An erfolgreichsten wäre es wohl, zu überlegen, was das Modul mal gemacht hatte. Wenn es nur virtuelle Relais waren, vielleicht auch mal in eine alte Programmierung schauen, wann das Relais geschaltet wurde
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team

H.Szlopsna