04.11.2015, 09:18
- Sind an beiden Eingängen PT1000 angeschlossen ?
- Wurde eventuell der fehlerhafte erst nach Inbetriebnahme des LCN-AD2 angeschlossen ?
Der LCN-AD2 ermittelt nach Anschluss der Bestriebspannung,ob ein PT100 oder PT1000 angeschlossen ist. Versuchen Sie doch einmal, einfach den LCN-AD2 1 Minute Spannungsfrei zu machen, so dass er anschließend die Sensoren neu prüft.
- Wurde eventuell der fehlerhafte erst nach Inbetriebnahme des LCN-AD2 angeschlossen ?
Der LCN-AD2 ermittelt nach Anschluss der Bestriebspannung,ob ein PT100 oder PT1000 angeschlossen ist. Versuchen Sie doch einmal, einfach den LCN-AD2 1 Minute Spannungsfrei zu machen, so dass er anschließend die Sensoren neu prüft.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team
H.Szlopsna
H.Szlopsna