09.12.2015, 09:09
Also, eine Auffälligkeit ist die sehr große Hysterese bei den Schwellwerten.
So, wie es eingestellt ist, wird beim Überschreiten von 20 Lux der GBL deaktiviert wird, aber erst beim Unterschreiten von 3 Lux wieder aktiviert. Wenn nun das Licht angeht, dabei 20 Lux überschritten werden, und dann 30 Sekunden nach Licht-Aus die Helligkeit nicht unter 3 Lux gefallen ist, bleibt wird der GBL gesperrt. Besteht Ihr Problem auch, wenn Sie nach weniger als 30 Sekunden Licht-Aus wieder reinkommen, oder erst, wenn Sie nach länger als 30 Sekunden aus wieder reinkommen ?
Wir würden vorschlagen, die Hysterese mal auf 20 zu verringern.
So, wie es eingestellt ist, wird beim Überschreiten von 20 Lux der GBL deaktiviert wird, aber erst beim Unterschreiten von 3 Lux wieder aktiviert. Wenn nun das Licht angeht, dabei 20 Lux überschritten werden, und dann 30 Sekunden nach Licht-Aus die Helligkeit nicht unter 3 Lux gefallen ist, bleibt wird der GBL gesperrt. Besteht Ihr Problem auch, wenn Sie nach weniger als 30 Sekunden Licht-Aus wieder reinkommen, oder erst, wenn Sie nach länger als 30 Sekunden aus wieder reinkommen ?
Wir würden vorschlagen, die Hysterese mal auf 20 zu verringern.
Mit freundlichen Grüßen vom LCN-Team
H.Szlopsna
H.Szlopsna